4楼

完全可以满足,如三楼北侠所说,甚至电源模块配置高了。
主要以电流来选择。
电源模块6SL3330-1TE41-5AA0(重载560KW),1500A
电机模块6SL3320-1TE37-5AA0*2(应该是重载315KW),2*745A
280KW电机电流约500A,2台满载1000A.
考虑电源模块80%,1500A*80%=1200A.
所以说完全你可以满足你在重载下使用。
如北侠和怪侠所说,如果你的电机不是重在使用。
电源模块完全可以使用6SL3330-1TE41-2AA0.1200A
我还建议不是重载时,电机模块也下降一个档次,选6SL3320-1TE36-1AA0*2,