回复:G120变频器的进线电抗器和出线电抗器问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1261

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-06-13 09:17:07

10楼

展开查看
以下是引用飞也飞不高在2015-06-11 19:41:38的发言 >5楼:斑竹总结的对,归根结底是EMC的问题,现在的问题是,在相同的情况下,西门子G120变频器在哪些功率段可以在我们的一些简单措施下,例如良好接地就能消除,在哪些功率段不带电抗器等的话,无论外围的防干扰措施做的如何好,都已经避免不了?
以下是引用yming在2015-06-10 22:08:56的发言 >1楼:这还是个EMC问题...

引用1楼详细内容:

这还是个EMC问题。
电抗器、滤波器到底选用还是不用,要看环境及要求。
进线方面:
1、如果供电电源质量好、稳定,没有过大的电压波形畸变。(未启动变频器状态)
2、供电电网有足够的容量,变频器的脉动电流不会导致电压波形改变。(变频器运行状态)
你可以不使用电抗器。
出线方面:
1、根据电机要求,选用或不选用du/dt电抗器。
2、视安装电机的距离,选用屏蔽或非屏蔽4路电缆。
3、根据环境类型要求选用/不选用电抗器、滤波器。
用或不用电抗器,并不是控制系统受干扰的必然原因。换句话说,不是加装电抗器,滤波器就一定能消除干扰。

哪些功率段?这点真的不好说。正如各位大侠说的那样,就是这个变频器会不会影响“别人”?会不会受“别人”影响。
有些民用场合,特殊场合,对电网、电磁辐射有一定的要求,即便功率1kW,也得前后加装滤波器。
有些恶劣场合,你前端不安装电抗器、滤波器,变频器总报故障也不行呀。
此外,即便不考虑费用的问题,加装电抗器、滤波器也是有利有弊的。也有一定程度的能源浪费、影响变频器的功率输出。
随着电子器件发展,IGBT成本越来越低,说不定哪天前端整流都是IGBT的,后端都是多路电压叠加的近似正弦波输出。完全不需要加装这类电抗器。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:哈哈,这个我点赞。讲得好!