展开查看
以下是引用飞也飞不高在2015-06-11 19:41:38的发言 >5楼:斑竹总结的对,归根结底是EMC的问题,现在的问题是,在相同的情况下,西门子G120变频器在哪些功率段可以在我们的一些简单措施下,例如良好接地就能消除,在哪些功率段不带电抗器等的话,无论外围的防干扰措施做的如何好,都已经避免不了?
以下是引用yming在2015-06-10 22:08:56的发言 >:这还是个EMC问题...
哪些功率段?这点真的不好说。正如各位大侠说的那样,就是这个变频器会不会影响“别人”?会不会受“别人”影响。
有些民用场合,特殊场合,对电网、电磁辐射有一定的要求,即便功率1kW,也得前后加装滤波器。
有些恶劣场合,你前端不安装电抗器、滤波器,变频器总报故障也不行呀。
此外,即便不考虑费用的问题,加装电抗器、滤波器也是有利有弊的。也有一定程度的能源浪费、影响变频器的功率输出。
随着电子器件发展,IGBT成本越来越低,说不定哪天前端整流都是IGBT的,后端都是多路电压叠加的近似正弦波输出。完全不需要加装这类电抗器。