如果如5楼K版所说,先启动变频器再启动风机,如果DO点出现问题,会出现电机运行风机没运行,很容易损坏电机。
在加上6楼北侠所说,把风机接触器的辅助触点作为变频器报警,这样就会在风机没运行时报警,避免电机损坏。
我们以前也是采用此种做法,而且把报警通过传入DCS画面上,但实际运行观察,5楼+6楼这种配置只是防止电机启动了风机没启动(线路或者DO点损坏时),很多情况风机出现损坏,其控制接触器不会跳,上级风机控制空开跳,后来我们把风机选用带辅助触点的马达断路器,将其辅助触点和接触器辅助触点串起来给DCS做报警画面,或者给变频器一个DI点做报警(变频器DP通讯时可将报警通过通讯传给DCS画面上)。
这样不论风机是控制原因没启动还是损坏了,DCS画面上都会报警提前知道。同时备有轴流风机,那台报警先用轴流风机吹上,在检查或更换(电机仍可以运行)。