发布于 2015-06-13 10:47:03
8楼
但是上述的配置我也考虑到了一个问题,就是由于用的变频器运行信号控制的风机接触器,变频器停风机就停。
就会y版所说的这种情况,没有充分冷却电机后再停止风机,现场实际查看电机温度还很高。
我们两种控制情况,
一种硬接线控制,一种通讯控制。都是先启动变频器再启动风机。
1,ABB硬接线控制考虑到Y版所说没有充分冷却电机后再停止风机,我对线路进行了改造。
改为先启动风机再启动变频器,把DCS过来的启动信号控制风机接触器,风机接触器辅助触点给变频器启动信号。把变频器输出DO(延时1分钟断开)并入启动信号。这样给了停止命令后电机停,风机一分钟后再停。
2,西门子440通讯控制的变频器。只能是先启动电机再启动风机了。还未想到好办法,由于厂子不景气辞职,还未来得及实施。不知各位有何好的设置?