今天设备上一台西门子MM430变频器报A0501故障,检查电缆及电机绝缘都正常,11KW电机电流显示30多A
用钳形表卡电流达42A.将负载是风机的皮带轮拆下,空载启动电机运行正常,电流6.9A.怀疑负载有问题,机修工检查一切正常。接另一台正常运转的风机变频器还是报同样故障。请教一下空载电流正常,带载后出现过流是变频器哪里出了问题。