以下是引用yming在2015-06-13 18:50:57的发言 >11楼:MM4(420、430、440)默认都是ON信号启动风机、脉冲结束关闭风机。但参数P0295可以调整脉冲结束后延时多长时间(S),再停止风机。我通常都延时P0295=180秒(3分钟)充分冷却IGBT功率模块。
应该延时的具体最少时间是根据工况(工作制)和结束时的负载情况。例如:有的工况80-90%负载;只运行5分钟;停机1-2分钟;这样周而复始工作,默认的P0295=0肯定不行。容易导致IGBT过热、甚至损坏。(损坏是在脉冲停止时,风机也停止了。IGBT温度迅速升高,超过允许温度。这时,又遇到再次启动。结果可想而知。)
好在可以通过R0037内的参数观察到芯片温度、散热器温度、控制板温度。。
可以通过它们来决定P0295;至少延时多长时间。(最好在温度高的季节来做。)
(其他型号SINAMICS G/S/V都一样)
Y版你说的这是变频器本身的散热风机,这里讨论的是变频电动机用单独冷却的风机控制。
还有就是你这里说的变频器的冷却风机问题,比如启停相对来说较频繁的,建议是风机延时都不设置,直接不停。实际观察,西门子变频器的风机如果不停,只有停机检修断电时停,运行6/7年以上完全没有问题。