看了楼主的描述,,我倒是觉得楼主应该细细的检查一下,,而不是直接否定,既然变频器报故障,就应该查出来是真的故障了还是误报故障,,原先我们那个车间使用了将近300台的MM440,BOP面板也都安装,没有发生过误报故障的现象,所以对440的印象比较好,我这样考虑:
1 楼主的变频器报故障以后,拆下线再安装就好了,我倒觉得不是什么胶带的问题,是不是有接触不良的地方,或者电内部接触缆的问题,如果是一般软电缆的话,直接换掉,动过电缆就好了,可能有卡破皮的地方,
2 变频器的内部都是电子元件,,根据楼主现场的描述,钢管防腐,工艺应该就有先除锈,,那么现场的环境应该是很糟糕了,,多长时间清灰??三个月?还是没有?
3 变频器是在运行还是启动时报故障?如果上电就报那么是变频器的硬件问题,启动报故障则可能是加速时间短或者电机的问题,运行中报故障,那么机械的问题不要忽视,瞬间的电流上升我们一般看不到,平时运行时电流多少,是否执行过电机优化,
4 变频器到电机的电缆长度有多少?并联的电机要算总长度,如果很长而没有电抗器,那么会有过流故障的可能..

我也使用过其他的品牌的变频器,,他们不轻易报故障,,感觉很皮实,前两天电网波动,MM4的报故障停机,某国产知名品牌直接炸机,,
不管选择什么品牌,,作为电气维护,我觉得找到问题的根源是最重要的,,