三组 两线制液位传感器经变送器输入,在wincc画面显示液位变量是-32768负数值,现场液位传感器显示-13.6 %, 变送器端进plc模块电压是6.67v,进液位传感器的电压为0.1v,或3-4v.是模块坏还是输入线短路??正常显示液位变送器进plc模块的电压是24v ,进液位传感器的电压是4.4v请答侠指点 大谢。
提问者:徐刚
1、两颗线不等于两线制,两线制是模块通道输出24vdc,在导线删产生电流。你的电压是6.67伏,可以肯定是你的信号错误。如果确实是模块输出的电压,检查对地短路的问题。2、正常显示液位变送器进plc模块的电压是24v ,进液位传感器的电压是4.4v,进传感器电压不可能到4.4v一般最低也是20v以上。检查你的线路问题吧。