回复:超声波物位计和雷达物位计让我糊涂了。

大名丁丁

  • 帖子

    1901
  • 精华

    24
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-02-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-06-15 09:52:06

3楼

楼主的信息量好大。
1,广义上讲,我们可以把所有的物位计都称之为界面计;测液体的其实是测得是气-液界面;测固体的其实是气-固两相;还是另类点的有,液-液两相,比如水中油;液-固两相:泥水界面计。
物位计就是利用某种原理来检测这个界面;
2,雷达是利用电磁波遇界面反射的原理来测量物位;而超声波是利用声波发射的原理。
所以雷达波反射基于被测物的介电常数特性;而超声波基于被测物的密度。
3,介电常数。定义真空的导电性能为1,其他任何介质的导电性能指标除以真空的基准值,得到的比值就是介电常数。因此真空的介电常数是“1”,没有比它更小的;而且介电常数没有单位。
4,雷达当然可以测液体,而且应用范围远大于超声波;因为电磁波的传播特性不会因为环境温度、压力、挥发性气体而变化;而超声波会受到温度压力(因为密度)的影响。
4,导波雷达顾名思义就是被导向的雷达波;让电磁波不是以发散的方式传播,而是顺着杆或缆被导向的传输的一种雷达形式,就是导波雷达。

建议楼主先买本书看看,知识点太多,怕说不清楚。