回 K版 :我不是有那个红外图示仪嘛。发现零线太热了,要出事故了。
工厂配电是我建厂之初做的,只提供了设备分布、容量和要求的余量,没指定线径。当时只估计几年之内的规划发展。
该路是供三相设备运行的,(三路220加热器可分别选择,适用不同要求。实际工艺常用一路或两路) 本来是留有余量的。但后来,随着工厂一年年扩大,他们的电暖、供水、澡堂、宿舍空调、都从这个有余量的开关下面,一步步分出去。本想平衡一点负荷会好一些,看来没法平衡。
今天补了一条零线。再坚持一年吧,在北京反正也得搬家。