回复:MM440 变频器报 F0001 故障

画乡工控人

  • 帖子

    739
  • 精华

    11
  • 被关注

    85

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-07-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-06-15 21:58:51

14楼

楼主说的故障现象和我们这里的一样,而且处理方法也一样,我们是45KW的变频器,变频器接电机的端子是M8的螺钉,接的很牢靠的,不存在虚接现象。我们开始也是拆了线再接上后问题就得到了处理,但过不了几天问题又出现。彻底解决问题的方法是拆开变频器外壳,对变频器做一次彻底的除尘,将各个连接插头重新插一边,将I/O端子上的线接牢。通过以上处理我们变频器运行半年多再也没有发生F0001故障。
努力努力再努力

精华帖版主置评:提示的很有参考价值。我也是教会外地技工如何拆装MM440。 有人指导,一次实践就可以了。当然现在有微信,可以拍照;可以小视频。远程也不难。