以下是引用梦天空在2015-06-13 09:52:43的发言 >7楼:如果如5楼K版所说,先启动变频器再启动风机,如果DO点出现问题,会出现电机运行风机没运行,很容易损坏电机。
在加上6楼北侠所说,把风机接触器的辅助触点作为变频器报警,这样就会在风机没运行时报警,避免电机损坏。
我们以前也是采用此种做法,而且把报警通过传入DCS画面上,但实际运行观察,5楼+6楼这种配置只是防止电机启动了风机没启动(线路或者DO点损坏时),很多情况风机出现损坏,其控制接触器不会跳,上级风机控制空开跳,后来我们把风机选用带辅助触点的马达断路器,将其辅助触点和接触器辅助触点串起来给DCS做报警画面,或者给变频器一个DI点做报警(变频器DP通讯时可将报警通过通讯传给DCS画面上)。
这样不论风机是控制原因没启动还是损坏了,DCS画面上都会报警提前知道。同时备有轴流风机,那台报警先用轴流风机吹上,在检查或更换(电机仍可以运行)。
多谢回复,风机坏属于产品问题啊!
电机和风机同时启停,只要风机选的合适,在电机停止时,其温度并不会升的太高(当然也跟制动方式有关系),自然冷却就可以了,并且我们的电机是交替运行的,中间间隔大概是两个小时,足够冷却了!
如果按照你的方案,我觉得可以在线路中加一个延时断开继电器!
目前我们公司对研发的要求是绝对避免出现使系统变得复杂化的方案,主要有两方面的考虑:1是系统越复杂,越难保证系统的稳定性和可靠性;2是出于成本的考虑,成本高是大忌!