最近遇到了一个麻烦事,请教论坛上的朋友。生产线上某台由S120驱动的电机设备最近频繁出现F1910报警,开机不进行自动生产时,一切正常(不带工件空运行一段时间也正常,无报警);一旦开启自动化运行,那么最差的时候做第一个工件就会报警,通过simotion软件监控发现是F1910报警,报警指明是该S120驱动上的profibus:setpoint timeout。同时HMI上该伺服电机位置参数也跑偏了,由正的变成了负的数值。通过查看相关资料,了解到是通信掉站了,主要原因是线路布局不好以及干扰造成的。于是将控制柜PLC与该S120连接的profibus总线重新换了一根新的,接头重新接了,另外两根profibus线没有替换(这两根profibus线分别从PLC通向别的驱动器以及一个DP-DP coupler)。换完线之后,情况比之前好了许多,能够做几十-几百个工件然后报警。电机和驱动器也已经更换过,换完之后报警仍然存在,无作用。我已经在simotion软件中,将该报警屏蔽,响应监控时间设置最大值,不过当故障发生时,仍然会出现停机的情况。目前只能当报警出现时,校准电机原点,然后重新启动运行。
请教各位朋友,此类情况该如何解决呢?希望大家能帮小弟分析分析,谢谢大家了!!!