以下是引用kdrjl在2015-06-15 15:21:41的发言 >10楼:哦,n久没有看到这样的计算了。受教了。那个 Im 指的是相电流吗?加热器,一般都是采用三相接法。而且没有中性点。很少出现这样的问题。所以乍一看,我也懵了。嘻嘻。
楼主的第一个电路图,如果二个R是同样的发热管,如果实际需要的功率小于发热管功率的情况下,不使用零线也是可以使用的,相当于每个发热管的电压是380/2=190V,比220V低一点,功率小了点,相反发热管的使用寿命会延长,我这边的发热管是三角形接法的,我采取星三角接法,在预热过程中使用三角形接法,每个发热管通过380V电压,满功率运行,保温阶段就基本上使用星形接法了,星三角转换的温度差设置在10°,就是说实际温度低于设定温度超过10°时,三角形运行,在10°内星形连接。这样改进后发热管的使用寿命有明显的延长。