发布于 2015-06-16 20:40:13
17楼
作为轧线的电气维护不容易,,这点我是深有体会的,,
国产改装的变频器,在制作的精度以及可靠性上与原装有很大的差距,,不是说使用了西门子的CUVC,大脑好使一切就好使了,,下半身没有知觉还是0,,
,对于跟炼钢电炉这样的企业一起供电的,其电网的质量波动很大,发生故障时不能及时的报出故障,就会炸机,电网的波动就那么一瞬间,如果你的检测不及时,不可靠,精度达不到,就像编码器故障,本来编码器的故障就是速度的丢失,根据单位时间内的变化就可以测出的,可以报故障的,你没有检测到,速度调节器输出最大值,电流最大,电流也有限幅值得保护,还是没有保护,,那就只有炸机了,变频器是一个整体,,不是功率元件的改大就可以扩容,
IGBT导致的峰值电压可能会击穿电机的绝缘,,用万用表甚至摇表是测不出来的,一般我是改为VF,拆下电机线运行,,
现场的布线施工在我们的心里就没有标准,老外的膨胀螺栓深度,多一厘米都要返工,否则你签字,万一后期出现问题你负责,,呵呵,
编码器的安装我倒觉得有轴的也是可以的,,好的编码器林德的质量很好,价格很贵,,我觉得联轴节的选择比编码器还要重要,电机轴电流以及热量对编码器的损坏是很大的,至于安装精度只要是电气懂的人就没事,用手转转不犯卡就是,楼主可以试试十字滑块的,,效果很好,,可以有效地阻断热量,,。
Thank you for the support.