回复:应用探讨——移植项目到S7-1500

westcowboy

  • 帖子

    833
  • 精华

    46
  • 被关注

    143

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-06-17 09:21:55

30楼

展开查看
以下是引用江诚在2015-06-15 21:49:18的发言 >29楼:打开博途软件的那个移植功能和这个软件是一回事吗?
能从 S7-300的PLC移植为 S7-1500的PLC吗?
我在S7-300中用SCL写了一个简单程序,编译后,删除源文件,移植后编译会报错,相当于有密码的功能块。但是在全球资源中心的一个关于移植的文档中特别提出,删除SCL源文件的程序是可以移植。
以下是引用令狐冲2012在2015-06-05 09:07:36的发言 >27楼:siemens有专门的移植...

引用27楼详细内容:

siemens有专门的移植工具(可以在下载中心找到),用来完成此任务;
移植前要对当前plc中的块,进行一个整体的编译,纠正块中的错误;
然后打开移植工具进行项目移植,会生成一个移植后的文件;
再打开TIA恢复此文件,即可移植成功;
移植后的项目建议去根据博途中所规定的语法规则进行更改,否则程序将无法正常运行。

S7-300/400的项目是可以通过博途自带的移植功能移植到S7-1500,当然这有一些限制。
原STEP7用SCL写的程序块如果没有源代码的话,在移植后就变成加密的块了。我也试过。
不过你说有文档说没有源代码也可以移植?我没找到链接,能分享一下么?