回复:我也有点懵圈

nnnn1234

  • 帖子

    4950
  • 精华

    57
  • 被关注

    221

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-06-17 12:01:08

21楼

展开查看
以下是引用yming在2015-06-15 09:55:03的发言 >7楼:是的。楼上两位正确。
事情是这样的。多年以来,配线电缆一直是 3X25+1x16、3X16+1X10、3X10+1X6平方等等。前些日子才发现当一相火线断掉时、单相用电严重不平衡时,零线上电流那么大。线径明显严重不足。
看来多年来的认识还是有误。
不能凭想当然。还是老老实实地作图吧。




下面这是当两相不同时,求得的最小电流。



最小0.87倍的电流。这说明如果大多负载是单相时,不能按前面的那种0.6倍的零线做。
再次感谢昊哥、nnnn1234回帖,谢谢!
本图标记还是有点问题的。因为按电路规定,一般是A相超前B相120,B相超前C相120,图中Ib位置应该是Ic。