2011年、去低压负荷中心巡检,当是我们的点检标准是,要把所有的配电柜(低压400v)门都打开看、所有隔离刀闸必须测温度,填记录。我和同事我们两个人、一个人拿着测温枪测、一个人写。检查完最后一个配电柜、随手将柜门关上了。刚一转身、嘭的一下断路器崩了。当时另一个同事差点吓躺那。立刻通知领导、组织恢复生产。事后发现造成此次事故的原因是由于数显表二次线过热、且搭接在三相无绝缘套管母排上、1.5平线短路产生电弧、导致母线排弧光短路。(断路器是2500A,施耐德天津万高)。