发布于 2015-06-17 15:54:29
41楼
还有一次、一个新项目。刚刚投产没有半年,在一次检修后。车间电工去给s120送电、合完闸后刚离开整流柜门、巨大的热浪就出来了。“嘭”~。s120整流回馈放炮了。并且此整流回馈带两个逆变装置。控制现场两台450kw电机。。。联系厂家、没备件、联系西门子、、也没有备件。德国进口元器件。。。最快得一周左右能到。。结果生产线停产了。。。。最后公司让分析事故原因、追究责任。。。可是。。。最后车间电气主任给的结果是电工送电顺序错误导致。。。。兵版你认为呢?
没有什么不可以