以下是引用yming在2015-06-17 17:57:40的发言 >8楼:nnnn1234 解释的是正确的。
在它励额定励磁情况下,电机转速和转子电势成正比;所以可以简单的认为与装置输出电压成正比,用输出电压调速。实际上,装置就是直接测量输出电压来“调速”;不考虑电机实际转速。因此,就是开环控制(装置内部闭环)。
正如lxm650所说,因为EMF=U-I*R;这里的R实际上就是包括线路、转子在内的阻抗,它可以通过测量知道。而输出电流,装置自己就知道。所以可以使用前馈预控来补偿。完全可以提高一些转速控制精度。
最后,关于弱磁调速。在基速以下也是可以使用弱磁升速的。(主给定不变,通过减少励磁,提高转速。)我就是这么用的,自动匹配前后之间的速差。
对于nnnn1234:“电压反馈相似于交流SLVC,”似乎还不能那么说,交流SLVC低频、低速段可比不上直流的电压反馈控制。
yming版主,那可以这样说“交流SLVC相似于电压反馈”吗?但我不是说的精度,我说的是开闭环方式。
The darkness is no darkness with thee.