发布于 2015-06-17 18:24:49
1楼
温度、适度、风速的检测共8路,每路至少要有控制用模拟量输出和反馈用模拟量输入所以要用扩展的模拟量输入输出模块,模拟量的输入模块可以用EM 231(6ES7 231--0HF22--0XA0)它有8路模拟量输入,正好满足要求。模拟量的输出模块可以EM 232 (6ES7 232--0HD22--0XA0)它有4路模拟量输出,用两块为8路输出。反馈用模拟量输入量一般要用隔离变送器转换为标准信号再送入,控制用模拟输出量一般也要用隔离变送器再输出。至于CPU的选型要根据全部的I\O点数再保留一定的余地来定,不过CPU内部一共只有8路PID的调节回路,这样的配置就全部用完了,控制精度能否满足要求还要仔细考虑。还有一种思路是用智能仪表+触摸屏,智能仪表完成控制,触摸屏完成数据写入和显示,当然编写它们之间的通讯程序可能比较麻烦。