OB35 16#8014 16#8183问题处理:

644

0

2015-06-17 23:34:34

展开查看
引用自找答案,问题ID:123443

300PLC实现的软件冗余,现场通过以太网实现的数据同步,IP地址分别为192.168.1.14和192.168.1.15,调试时发现主站PLC停机时,监控画面无法断开连接进行切换,当以太网网口断开时,监控画面可以正常切换,监控OB100,OB100调用了FC100(SWR_start),无错误,监控OB35,OB35调用FB101(SWR_ZYK),RETUNRN_VAL为W#16#8014,EXT_INFO为W#16#8183,即表示有错误,监控状态字为W#16#8025,冗余连接失败,请问,可能是什么原因?

提问者:付加劲


阿鸣 回答道:

1、本人调试软冗余系统时就依靠下述两个资料,调试成功:
、《软冗余的原理、调试和例程(更新版)》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText= A0039
、《SIEMENS PLC 系统软件冗余调试的常见问题》连接:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=F0462
2、问题补充:
你的描述不全面。根据你的描述,没有到现场很难给出确切答案。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
OB35 16#8014 16#8183问题处理:
1、清除主备程序;
2、下载MASTER程序
3、下载slaver程序
4、下载MASTER 硬件配置
5、下载SLAVER 硬件配置
6、下载MASTER 网络配置
7、下载SLAVER 网络配置
8、整体掉电
9、整体上电 MASTER:OB35显示16#0 slaver显示:OB35显示16#0