SLVC也是闭环控制,只是在低频时切换到开环。按照yming的理解,只要不是直接在电机后面转编码器的都是开环?
SLVC和EMF反馈都是间接得到电机转速,也是属于闭环控制的。
至于说EMF不能在基数以上使用是因为,基数以上是弱磁调速,这时的EMF基本是固定的,不随电机转速变化了,因此不能使用。yming说的在基速以下也是可以使用弱磁升速的。(主给定不变,通过减少励磁,提高转速。)和这个原理并不矛盾。减小了励磁相当于改变了电机基速,在这个新的基速以上还是不能采用EMF反馈。我也这么用过,主要是解决电机发热问题。减小了励磁电机定子发热成平方比减小,电枢电流会相应增大,但这时电机的负荷并不大,增大了电枢电流也小于额定值,因此可以不用担心转子过热。这么用主要是用于轧钢冷床这种环境温度极高,电机散热不好的地方,效果非常显著。