发布于 2015-06-18 08:52:33
15楼
嗯呢。是那样理解转速闭环的。
自动控制方法大致就两类:一类是前馈(预控)通过检测影响控制对象的相关项,来调整输出,消除负载变化(干扰量)对控制对象的影响。另一类是闭环,它直接检测的是控制对象。系统对控制对象的变化作出调整响应。所以我认为,直流装置的电压反馈只是输出电压闭环控制,它不是速度闭环。
楼上不是也清楚嘛,EMF=U-I*R;如果系统没有任何前馈预控加入,电机负载加大,电机转速就是有点降低;且不会;也没有能力将转速调整回来。这不就是转速开环吗?
变频器的SLVC很大程度上,可以近乎达到VC闭环的效果。但是从包括电机在内的系统上看,在控制原理上还是属于前馈范畴。
你们说呢?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?