回复:G120变频器的进线电抗器和出线电抗器问题

传动小虾米

  • 帖子

    99
  • 精华

    27
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-07-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-06-18 16:28:46

14楼

根据EMC产品标准IEC61800-3的要求,G120+进线电抗器符合C3;G120+进线滤波器+进线电抗器符合C2。所以从EMC的角度看,进线电抗器的作用更明显。
而输出电抗器的主要作用是延长变频器到电机的电缆长度,有效抑制变频器的IGBT模块开关时产生的瞬间高压,降低电机的噪音。输出侧抑制干扰还是要靠dv/dt 滤波器,正弦波滤波器和3相线+3地线的屏蔽电缆。
当然EMC不能只靠电抗器,更重要的是关注电气柜体内部的布置,整个系统的走线,等电位措施,电机轴电流的处理等等,总之EMC是个系统问题,要综合考虑。