我说一下,我在使用1500过程中的一些心得,是分享,亦是笔记,更主要的是抛砖引玉。
1、自S7-1500系列开始,已经全面支持PNIE接口,没有MPI接口,在使用PNIE接口的过程中,无需将所用电脑的IP和1500PLC的IP地址设置成同一个网段,因为在传输的时候,会自动提示你所连接PLC的IP地址,并会提示你是否将你电脑的IP设置成和PLC同一个网段,同意之后,就可以和PLC进行通讯了,但实际中你的IP是没有改变的,不影响你的其他操作。比如,在连接PLC的同时,通过路由器上网。
2、1500系列没有主机架和扩展机架这一说法的,而且与300系列相比,最大的不同就是1500中央机架没有仅放8个模块的限制,只要你的盘柜足够大,最多可以放32个模块。但如果因为盘柜的限制,需要第二个机架的时候,就需要考虑分布式IO了。第一次使用分布式IO的时候,我也是找了好长时间,没有找到,最终在网络视图中发现的。
常见的2 个分布式 I/O 系统:
● ET 200SP 分布式 I/O 系统, 主要包含下列组件:

– 与 CPU 通信的接口模块。
– 最多 32 个可以任意组合插入的模块。
– 用于完成组态的服务模块。
● ET 200MP 分布式 I/O 系统,包含下列组件:

– 与 CPU 通信的接口模块。
– 最多 30 个模块,每个均提供多达 32 个通道。
**************************************************************************************
分布式IO通过PNIE方式通讯举例:
1. 打开“设备与网络”(Device & networks)。
2. 切换到“网络视图”(Network view)。
3. 打开“分布式 I/O”(Distributed I/O) 和“ET 200SP”文件夹。
4. 打开“IM 155-6 PN ST”文件夹。
5. 将“6ES7 155-6AU00-0BN0”接口模块拖放到网络视图中。
6. 打开“ET 200MP”文件夹。
7. 打开“IM 155-5 PN ST”文件夹。
8. 将“6ES7 155-5AA00-0AB0”接口模块拖放到网络视图中。

目前正在熟悉1500PLC,预计到7月份会开始正式调试,到时候,再来分享我的更多经验。