WinCCFlexible2008报系统函数触发器 '' 不可用于 VIEW_STATE,拷贝后的项目居然可以
1、主要软件:XP SP3 + Step5.5 + WinCCFlexible 2008;306杀毒软件;HMI集成在STEP7下;未下载到硬件,先在电脑上测试看画的好看不 ^_^ ;
2、画了不少界面,中途更改了画面切换按钮,点击“启动运行系统按钮” => 按钮变“灰色” => 一会又变回正常颜色;(原来一直正常,可以连接PLC)
3、查看报警,双击报警不会追踪到哪个对象,右键报警,“跳转到出错/变量...”也是灰色不能激活;
4、在STEP7管理器下复制WinCCFlexible项目;(我也有备份的好习惯,额)
5、逐步删除原项目中各对象(按钮、文本、IO域、画面、变量、连接...),直至删除所有对象,均无法通过编译;
6、重启Windows,点击“启动运行系统按钮” ,依然报错;
7、上网查找:果然有道友在官网发过帖描述类似情况,但却没有结果;
8、打开备份项目(想看看原来做了哪些),点击“启动运行系统按钮”,居然通过了...
9、本来想骚扰下西门子工程师,想想还是算了....;
11:01:58.96 编译器 Info : 编译开始 ...
11:01:58.96 编译器 Info : 正在编译 5 个 delta 步 ...
11:01:58.96 编译器 Info : 连接目标 'SurfaceATest' ...
11:01:59.46 编译器 Warning: 模拟报警 1 的限制值丢失或类型无效。
11:01:59.46 编译器 Warning: 模拟报警的触发变量 2 不可用。
11:01:59.46 编译器 Warning: 模拟报警的触发变量 3 不可用。
11:01:59.46 编译器 Warning: 模拟报警的触发变量 1 不可用。
11:01:59.46 编译器 Error : 系统函数触发器 '' 不可用于 VIEW_STATEBUTTONS。
11:01:59.46 编译器 Error : 组态的开始画面无效。
11:01:59.46 编译器 Error : 系统函数触发器 '' 不可用于 VIEW_STATEBUTTONS。
11:01:59.46 编译器 Info : ### 失败,有 13 个错误,4 个警告。
11:01:59.48 编译器 Info : 编译完成!
11:01:59.48 编译器 Error : 运行系统启动由于编译器出错而被跳过。