回复:FM350计数模块与GEL 293编码器配套使用时,编码器在低速旋转有时不计数(比如0.2m/s),为啥啊?

填入

  • 帖子

    88
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2010-04-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-06-19 12:26:30

2楼

编码器没问题啊,我的也是1024,GEL293是型号。目前把好的地方同样的编码器换上去还是出现该问题。
我现在直接怀疑在高速运转的时候也有问题,只是没看出来而已。因为从整个系统计数的总长度来看,计数长度比实际长度偏小,,问一下:如果电源有干扰会对计数模块有影响吗?