我认为2楼和颁星者两位,是用高端设备用多了,选项里有钩的就钩上,无钩的就认为没了。也不再去想是否真没法?
三个高速计数器同时计一个编码器,一个AB相计数,可以判断电源断线,公共线断线。两个单相计数器可以判断单相断线。正常情况下编码器无论怎么转两个单相计数器只会相差0和1或者0和-1。偏离这两个值,肯定是出错了。
这么严密的监控下,软件大有空间发挥。