回复:如何利用程序判断编码器是否故障?

KAPOK

  • 帖子

    2219
  • 精华

    3
  • 被关注

    42

论坛等级:至圣

注册时间:2004-08-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-06-19 15:29:44

8楼

展开查看
以下是引用芳季在2015-06-19 13:36:10的发言 >7楼:我认为2楼和颁星者两位,是用高端设备用多了,选项里有钩的就钩上,无钩的就认为没了。也不再去想是否真没法?
三个高速计数器同时计一个编码器,一个AB相计数,可以判断电源断线,公共线断线。两个单相计数器可以判断单相断线。正常情况下编码器无论怎么转两个单相计数器只会相差0和1或者0和-1。偏离这两个值,肯定是出错了。
这么严密的监控下,软件大有空间发挥。
说得有道理!
Kapok
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15728条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。