大磁环又重又笨,怎么办呢?我做了一个挂钩,把它挂在装置旁边,反正也是调试用,设备正常以后,USB通讯线就摘掉了。

如果是正式的通讯,还是走DP或PN口或USS口,USB口仅作为调试专用通道。

最近我在MM440使用了端子485口作为系统的控制通讯(用上位机PC通讯),BOP面板的USS口作为现场监控,用笔记本通讯。在查找系统故障时两边通讯同时工作,对锁定系统问题,很有帮助。而且很快。上位机通讯错误或者软件的BUG,在现场的DRIVE MONITORS监控中一目了然。所以,在变频器装置上有一个调试专用的通讯口,很有必要。