发布于 2015-06-20 22:00:18
5楼
k版及楼上几位大侠说的有道理。
做工程设计,考虑两个方面,功能与成本。所谓功能,当然是设计要达标,元器件选型/电缆选型/控制IO等等,都需要满足现场工程需求,且必须存有一定的裕量。至于这个裕量留多少,每家单位/每个设计师都有自己的风格。考虑的更多的,无非就是成本与利润。
像上面这个问题,300A的直流,选择三相桥所用的可控硅,其实是设计最基本的问题。理论上300×0.386=116A,考虑裕量,取1.5~2倍,约174A~232A。所以一般情况下,选择200A或250A均可。如是进口的SKKT,200A就可。若是国内普通的MTC,则我一般都会选到300A模块去,价格相差几十块,几乎可以忽略掉,但使用时的可靠性却高了不止一个等级,为后期减少功率部分的维护奠定了良好的基础。
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com