在iint1测速程序为什么乘5?

已锁定

空间2013

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2013-09-27

普通 普通 如何晋级?

在iint1测速程序为什么乘5?

850

1

2015-06-21 08:23:27

展开查看
引用自找答案,问题ID:60718

利用S7-200高速计数器计算缆绳的拉出长度和速度,编码器100个脉冲为一圈,一圈100mm,程序如下:
网络1(调用HSC0)
LD     SM0.1
CALL   高速初始:SBR3
网络2(启用定时中断,设200ms中断一次,主要用于计算速度。连接中断时间10。)
LD     SM0.1
MOVB   200, SMB34
ATCH   INT_1:INT2, 10
网络3(准许中断)
LD     SM0.0
MOVD   HC0, VD4004
ENI
网络4(计数数据的转换可根据实际情况转换成高度长度数据等。VD4012:长度值。)
LD     SM0.0
MOVD   HC0, AC0
AENO
DTR    AC0, AC0
AENO
/R     100.0, AC0
AENO
*R     0.1, AC0
AENO
ROUND  AC0, VD4012
网络5(手动清零)
LD     M0.0
HSC    0
MOVD   +0, SMD38
//---------------------------------------//
高速初始(SBR3)
LD     SM0.1
MOVB   16#F8, SMB37
HDEF   0, 9
MOVD   +0, SMD38
MOVD   +1000000, SMD42
HSC    0
//---------------------------------------//
中断程序int_1(利用中断计算速度)
网络1
LD     SM0.0
MOVD   HC0, VD4024
AENO
-D     VD4020, VD4024
AENO
DTR    VD4024, AC0
AENO
MOVR   AC0, VD4028
AENO
/R     100.0, VD4028
AENO
MOVR   VD4028, AC0
AENO
*R     0.1, AC0
AENO
*R     5.0, AC0
AENO
MOVR   AC0, VD4032
网络2
LD     SM0.0
MOVD   HC0, VD4020
-------------------------------------------------------------
问题如下:
1:主程序网络3中断是什么意思?
2:该HSC0中断后HSC0是否不受主程序网络2中断影响,一直计数?
3:计算速度的INT_1中断程序是否有问题?
4:如果把INT_1中断程序里的HSC0换成AIW0模拟输入值(转化成VD),计算出来的VD4032会是0还是什么?

提问者:Kung


莘莘学子 回答道:

1:主程序网络3中断是什么意思?
答:准许全局中断,你前面网络2不是有中断条件吗?这个和网络2相匹配的,也就是说有中断条件就要使用到ENI指令。

2:该HSC0中断后HSC0是否不受主程序网络2中断影响,一直计数?
答:对,一直计数。网络2也就是说每200MS扫描一次,刷新一次计数功能。

3:计算速度的INT_1中断程序是否有问题?
答:没问题。等于设定值中断。

4:如果把INT_1中断程序里的HSC0换成AIW0模拟输入值(转化成VD),计算出来的VD4032会是0还是什么? 
答:脉冲数如何变模拟量?错误的想法!

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
因为定时中断的时间周期为200ms,每秒5次,乘5就可以计算出m/s的线速度。