回复:M440两路模拟量输入之间的切换与叠加参数设置

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-06-22 09:51:31

11楼

展开查看
以下是引用碧碧在2015-06-20 23:30:48的发言 >10楼:我是新手。楼主在9楼的有2种方法只是切掉附加给定,那如何用DIN6控制切掉主给定
是想将主给定等于 0 吗?还是想转换其他的给定呢?如果想把主给定禁止,使用控制字1的3-6位即可,如果是想转换其他给定,那还是想别的办法通讯了。

y版在 8 楼的提示办法,是一个思路,可以一试,如果成,非常好呦。只不过,模拟量输入的电平触发阈值有个坎,不是从零开始的,如果大于零就触发,等于零就关断,那就OK了。怨就怨MM440的自由功能块没有转换模拟开关,如果有,啥都不是问题了。这个在G系列被改变了。所以,能用G就不用MM4了。