1)原cpu坏,所有指示灯不亮。cpu型号为:6es7 313 5bf03 0ab0。
2)更换同型号新cpu,固件版本相同:V2.6.11
3)将原MMC卡装到新cpu上,上电5v灯亮,stop闪,run闪(启动运行);run灯灭剩5v灯亮、stop灯亮(启动失败)。
将cpu打到stop再打到run灯闪,sf灯闪;run灯灭,sf灯红亮,5v灯亮,stop灯亮。
4)cpu313c MPI口和s7-200 214-2ad23-0xb8进行数据交互。
从cpu上载程序到step7,换一个mmc卡(先格式化操作),然后下载程序到新卡,故障现象
依然如上。
在上载的程序中MPI网络部分未见到S7-200。
点击此处查看附件