回复:06年购的MM440,模拟量输入有+/-10V(双极性)输入功能吗?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37036
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-06-23 09:53:48

1楼

唉,这个问题属于自摆乌龙了。今天早晨向400技术热线寻求帮助,被告知,不论是2.1版或2.2版,MM440的模拟量输入1都支持+/-10V信号输入。

我再次用BOP面板修改P756.0 = 4,居然可以改。而星期5那天,我用的DRIVE MONITORS ,没让改。看来是当时有什么问题了。没发现。还以为就是不允许这么用呢。自摆乌龙了。唉,尴尬,惭愧,面壁思过。