回复:我与模拟量的故事

yzm_cumt

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2587
  • 精华

    14
  • 被关注

    105

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-19

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-06-23 11:47:09

17楼

展开查看
以下是引用hbttkj在2015-06-10 22:28:23的发言 >9楼:今晚把所有故事看了一遍,我个人认为这篇文章还是很实用的。

对于模拟量模块来说,除了模拟量输入模块还有模拟量输出模块,模量输入模块除常用的标准的电压信号和电流信号,还常常用到热电阻和热电偶。经常用到的4-20mA信号,要区分是二线制还是四线制最为关键。

下面西门子官方制作的三个资料,介绍的是SM331模拟模块 (6ES7331-7KF02-0AB0),最早我也是学习的这三个入门手册,尤其前面部分的接线调试及系统组态非常有指导意义。

1.《SM331; AI 8x12 位使用入门》第 1 部分:4 - 20 mA
http://wenku.baidu.com/view/3d708be8856a561252d36f5d.html
2.《SM331; AI 8x12 位入门指南》第 2 部分:电压和 PT100
http://wenku.baidu.com/view/044f1a49f7ec4afe04a1df94.html
3.《SM331; AI 8x12 位入门指南》第 3 部分:热电偶
http://wenku.baidu.com/view/5a391cfc700abb68a982fb3e.html
对于程序参考模拟量输入输出量程转换教程FC105/FC106功能描述:
http://wenku.baidu.com/view/81a5c650ad02de80d4d840ea.html

对模拟量信号来说,使用信号发生器是一个很好的工具,现场出现问题时能快速确诊,只是这个东东较贵,如果现场仪表较多,推荐大家使用。
使用7KF02模拟量模块,如果采用电压输入,出现输入为65535是什么情况?这时电压输入实际为0,正常有输入时输入数字也总是在正常值和65535跳变?请问大家能帮忙解释一下啊