SMART 200 使用总结及期待
使用遇到问题总结:
1、与200比较,一些拨码开关没有了,都改到软件里组态了,在”系统块“里组态设置即可,扩展模块必须得在系统块里添加。
2、插接扩展模块,可以先对好上面的插针,插进去就成。不要用大力,容易把针给弄进去,这样连接不好了
3、遇到红灯报故障,不要着急,拿编程软件连上cpu,点击菜单栏---plc---信息框里的plc,可以看到cpu检测出的故障信息,从信息提示去解决故障会事倍功半的。
期待:
未来的发展方向就是网络化,所以我觉得应该继续开放以太网口,像集成 Web Server功能,LOGO! 8都有这功能了,smart 更应该有。
期待更好!