P719 = 0默认即可。

两地控制采用的是参数组转换(这是推荐的),有标准的控制字去执行两地控制。你的问题主要是没有看懂MM440的功能图结构,用模拟量输入2作为主给定的话,应该把r755.1连接到P1070.1就行了,但是此时应该是参数组1有效。当电位器控制做给定时,P1070.0 = 755.0,此时应该是参数组0有效。

也就是说,你除了要有一个开关量做启停控制以外,还要有一个开关量切换本地和远程的控制给定。当电位器其作用时,P1000.0 = 2;当远程给定起作用时,P1000.1 = 7

关于两地控制,看一下MM440的相关文档。在下载中心搜索:MM440;两地控制转换等关键词,看看是否能找到疑难问题解答。