回复:应用探讨——S7-1500组态控制功能

UWE

  • 帖子

    40
  • 精华

    3
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2011-04-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-06-25 16:24:21

16楼

展开查看
以下是引用Martin522在2015-06-23 16:56:14的发言 >11楼:1500的组态控制如果真的可以在不停止系统工作运行状态下增加扩展模块,那就为我们现场的扩容工作提供了很大方便,1500的CPU的PNIE口支持所有ET200的分布式I/O吗?如果支持,那是否能直接在ET200上直接扩展300或者400的I/O模块,如果这样的话,那1500就非常值得我们在多子站系统中的应用了
组态控制功能需要在系统的的启动期间给CPU或分布式I/O的接口模块写入控制数据记录196。如果不首先进入停机状态,是无法转入启动状态的,也就无法写入数据记录196了。对于系统的扩容这个需求来说,暂时的停机是必须的,不知道对您的工艺要求有什么特别的影响?
1500的CPU的PNIE口支持所有带PN接口的ET200的分布式I/O。根据您的ET 200产品类别,如ET 200M,ET 200MP,ET 200S,ET 200SP,等等,是否组态控制功能还有区别。
来自西门子技术支持与服务
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10591条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。