发布于 2015-06-25 20:03:34
4楼
谢谢1;2;3楼大侠们的发言和指点。
第一,磁化曲线的绘制,主要是用于电机额定转速至最高转速的调速应用。如果电机的最高转速就是电机额定转速的话,这个磁化曲线可以不用绘制。磁化曲线在电机的额定转速以内调速不产生作用。只要把电机的额定励磁电流准确输入到参数P0320里,就足够用了。而电机转速超过额定转速以后,电机运行于恒功率铁性范围,此时,电机要做弱磁升速的调节,这时如果磁化曲线没有描绘,或描绘的不准确,就会给电机的控制带来问题,导致动态调节过程励磁电流的变化影响电机输出转矩非正常变化,出现过电流关机现象。所以,准确的磁化电流曲线,对弱磁升速调节的稳定性和可靠性至关重要。特别是深度弱磁的应用,尤为重要。
第二,2楼的推论,从理论上给出了描绘磁化曲线的计算和思路。但是用一个特定的变频器(比如,MM440),又如何操作呢?显然其可操作性还是值得推敲的。我提出本楼问题的本意是,有没有一个不靠任何外部的仪器和检测,就利用MM440变频器自身的参数和已有的功能,来完成这种手动的磁化曲线绘制呢?因为只有这样做,才具有可操作性。利于现场解决问题。不过二楼的发言,无疑对解决本楼问题提供了一个思路和启发。起码有了一个解决问题的方向。在此点赞。
第三,3楼的发言很好,意在告知,电流环的参数是以磁化曲线为依据的。也就是说,不论是准确的绘制,还是默认的曲线,电流环都以此作为依据。
好了,1;2;3楼的发言,让我对此楼问题有了一个补充的认识了。下面,我再说写自己的问题疑惑:
我用P1300 = 0(F/V标量控制),空载运行电机,发现转速从5%-100%额定转速范围,其空载电流都是很接近电机的额定励磁电流。而输出电压r0025则由小到大,基本是线性变化的。也就是说,V/F控制虽然是压频比线性输出,但电机的励磁电流始终是一样的(注,这里的空载电流可以近似的看作是励磁电流)。
采用P1300 =20,空载运行电机从5%-100%额定转速,其电机空载电流亦如此,基本恒定不变。
磁化曲线如顶楼的图示,他是横坐标为电机励磁电流,纵坐标为磁场强度(说明书里说是电机电压,而我理解应该是磁通)。怎么做才能把励磁电流从小到大,磁场强度从小到大的参数找到呢?采用什么方法实现逐点采集和记录?
所以在此提出此问题,是因为MM440还是给我们提供了一个手动绘制磁化曲线的平台,让我们以此练练手。越是功能比较差的装置,西门子的传动平台总是给用户一个手动调整的环境。以此学习一下,实践一下挺好的。到了G系列和S系列,也没这个机会了。因为在新一代的变频器里P1900 = 1就全办了。手动掺和调试的情况不存在。
我是你的朋友