以下是引用kdrjl在2015-06-25 21:08:54的发言 >28楼:由此,实践证明USB口在工控自动化领域不适用。它甚至不如过去的9针串口的抗扰能力。而以太网口无疑是更胜一筹的理想网口。速度快,抗扰能力强。目前仅仅是CU320是标配调试口。
使用串口也会受到干扰,尤其是使用台式机时。主要是和电源接地(使用了零线)有关。
串口速度也比较低。
如果变频器接地做的好,USB(两端有磁环的)也不是不能用。