发布于 2015-06-26 09:42:26
40楼
最常见并且是最不好处理的就是轨道设施拖链里面的编码器线缆的断裂。断了就断了,谁都知道。但是偏偏就是行走到某一个位置的时候拖链刚好弯曲到线缆的这个断点,的时候才发生轻微的断线故障。而后线缆有恢复了导通。故障发生初期,都是这个情况的。这个情况应该晓得吧。
线缆好好的不动很少断线。或者是有碰撞了,有人踩了,维修的时候挂断了等等。这些情况通常都是一下子就断了,机都开不了。不检测,人都知道。
判断断线,不就解决那些容易发生的就行了吗。100%保障是不可能的,都知道。越往高就投入越大。现在我是多投入了两个单相计数器。plc有空余的高计就用上,占用的点移到别处。要是没有了,那么就算啦,就别增加一个PLC了。要是你觉得那些油浸啊波形啊等等都要处理,那么,你只能投入了。有投入必然有回报。