这个和OB1没关系, 直接在上位机做就可以。
附代码:
全局脚本1S周期,systeminformation建立好hour, minute, second变量
float flow = GetTagFlaot("flow"); //瞬时流量;
static float total = 0.0;

total += flow / 3600;

if(GetTagWord("hour") == 7 && GetTagWord("minute") == 58 && GetTagWrod("second") == 0)
{
//写入 7:58的变量
total = 0.0;
}
else if(GetTagWord("hour") == 19 && GetTagWord("minute") == 58 && GetTagWrod("second") == 0)
{
//写入19:58变量
total = 0.0;
}