发布于 2015-06-26 20:48:33
42楼
看第一次烧毁的图片,是典型的匝间短路。
一般匝间短路如果只有图中的两个点,周围漆包线正常,这是生产厂家问题。
而像你这种周围漆包线都黑了,是明显的过热引起的匝间短路,是使用的问题。一般长期过流或者电机长期温度高会引起此问题。
至于谐波,电机在谐波的作用下会产生附加损失、过热、机械振动、噪声及过电压等。
既然有电能能质量分析仪,电压总谐波畸变率、奇次偶次谐波电压含有率分别是多少?你可以对一下。
谐波含量根据最新规范
?1)谐波电压限制,标称电压为0.4KV、10KV、35KV时,其电压总谐波畸变率分别不得大于5%、4%、3%。
?2)谐波电压限制,标称电压为0.4KV、10KV、35KV时,其奇次谐波电压含有率分别不得大于4%、3.2%、2.4%。
?3)谐波电压限制,标称电压为0.4KV、10KV、35KV时,其偶次谐波电压含有率分别不得大于2%、1.6%、1.2%。