是,液晶显示器的单相电源是从电柜中380中的一相和零线组成的。
昨天我又实施了以下措施:
1、把变频器控制的电机动力线换成了带屏蔽的电缆,两端屏蔽层均接入了地;
2、把变频器的地线从柜子中的“地”端子上摘了下来,重新接入了地(西门子工程师的建议);
以上两措施完成后再试,显示器闪烁的现象较之以前严重了,后来,我在变频器的进线端加装了滤波器后,问题解决了。

想请教一下,既然加装了滤波器解决了问题,那么将滤波器装在变频器的进线端和加装在总电源的进线端效果一样吗?