请教各位老师我用SMB31和SMW32写入了1个V存储器的数据,读写完成以后不知道自己想写入的数据到底成功没有,那位老师能有办法确定成功没?
提问者:laochuxuezhe
按如下步骤进行:1,打开S7200编程软件,在菜单栏点击【状态表】,在弹出的状态表中的地址栏1和2行分别输入smb31,smb32,第3行和第4行分别输入你要监控的v存储器地址,比如vb0,vb1. 2,点击【调试】,弹出菜单中选择【开始状态表监控】,在状态表第3和4行后面的【新值】栏中输入你要写入smb31和smb32中的值,如果是与模块在线状态,你会看到smb31和smb32的【当前值】栏中显示你刚写入vb0和vb1中的值,表示数据写入成功。