发布于 2015-06-27 10:58:33
19楼
扩容的还有一个问题,就是电枢回路的电阻和电感需要自己手动设置,6ra70手册上提供的手动优化的两种方法都试过,第一种如果是扩容的,电阻和电感的数值可能与实际的相差比较多,曾经遇到过因为这个,系统怎么都调不稳定(刚入行);第二种方法测出来的电阻和电感还是比较准确的。说一个糗事,以前有一个项目,公司派人调试,可能是图省事,就把电感参数这么设置(平波电抗器的电感值乘以二作为电枢电感),结果系统震荡特别厉害,最后发现平波电抗器的铭牌电感值标错了(标的值过大),真是坑人啊。另外想请教各位,大家是怎么设置电枢电阻和电枢电感呢?谢谢
sometimes you have to be your own hero!