问题很可能是“单相电源是从电柜中380中的一相和零线组成的。”引起的。
我们通常在设计变频器柜供电中,不使用(不接入)零线。柜内若需要使用220V单相则采用通过一台380/220隔离变压器提供。
“把变频器控制的电机动力线换成了带屏蔽的电缆,”是正确的做法。但“两端屏蔽层均接入了地”有点问题;通常是屏蔽层一端接变频器出线端的PE;一端接电机外壳;其目的是将泄漏电流通过确定的回路返回变频器端,经变频器端接地。而不让它流经其它未知路径;而影响等电势连接。
“把变频器的地线从柜子中的“地”端子上摘了下来,重新接入了地(西门子工程师的建议)”的意思是通常说的一点接地;嗯,怎么解释呢?
就是说:如果在总接地点,把这些接地线(缆)拆下来,互相之间都是不通的。那就是一点接地。否则就不是!那就要对这些连通地线的走线路径检查,或使用更大截面的地线。一点接地其目的也是要使泄漏电流通过确定路径;而不影响“他人”。
滤波器中含有线路上的电感,它隔离前后谐波。装在变频器前是阻止变频器产生的谐波对外造成影响。装在总进线端就是隔离电源和柜内系统,柜内系统中元器件会受到变频器的影响。