发布于 2015-06-27 13:24:02
6楼
关于,手动绘制磁化曲线,我是如下考虑的:
第一,磁化电流的监控值,考虑以空载时的电机输出电流参数为依据。理由是,一般交流异步电机的空载转矩很小(稳态下),一般不超过额定转矩的3%,所以可以视空载状态的电机电流近似为电机励磁电流;
第二,电机额定励磁电流的 获取。以MM440为例,参数r331即可获取,不过,他需要通过对P320的不断输入和修改,才能获取准确的值。这个操作方法,在MM440的操作手册里,关于磁化电流的辨识章节,有详细的介绍,这里不再赘述。因此要想获得准确的额定励磁电流,完全可能。它是磁化曲线横坐标的参数基准参数,必须要已知;
第三,关于电机的磁场强度参数监控和获取,在MM440里,r0084即可实时读取,没有问题,而且其单位就是%,可以直接用于磁化曲线的纵坐标;
好了,有了以上三条已知条件,剩下的就是如何采集磁化曲线的各个参数点数据了。怎么才能让电机的磁化电流和磁场强度由小到大发生变化呢?
第四,我利用的是P1300 = 19,独立电压设置功能,把频率给定在电机80%额定频率,独立电压由小到大,分别记录下r0027和r0084的示值。这样,磁化曲线各个点的绘制就完成了。
为什么要在电机额定转速的80%运行状态做磁化曲线绘制呢?因为我是这样考虑的,第一这个转速状态,电机是在满磁且远离弱磁状态;第二,在验证额定励磁电流P320时,也是这个状态;第三,基于直流电机磁化曲线的绘制,也是通过电机运行状态实现的。
在我按上述方法自己手绘了磁化曲线以后,这个电机原来P1910 = 3 不通过的系统,再做P1910 = 3,顺利通过了。而我比较了一下手绘曲线参数在弱磁段的调速和自动绘曲线后的情况没什么差别。
我是你的朋友